МІФИ ПРО ЗАЗЕМЛЕННЯ


Заземлення в першу чергу виконує функцію захисту людини від ураження електричним струмом.

Також забезпечує пожежну безпеку квартир,будинків,та різних будов.
Зараз все частіше говорять, а у деяких випадках наполягають, що для нормального фукціонування(роботи)компютерної техніки та телекомунікаційних систем потрібно застосовувати окреме ,"чисте"заземлення ізольоване від системи заземлення будови.
Але такий підхід не тільки помилковий , в багатьох випадках небезпечний для здоровя і життя людей.
Простий приклад. Для заземлення компютерів в приміщені була виконана "чиста" система заземлення,всі металічні корпуса компютерної техніки,мережевих та інших приладів до виділеного контуру заземлення,не звязаного з системою заземлення будинку(див. малюнок)



На малюнку видно як проходить струм при короткому замиканні (КЗ) між фазним провідником що живить компютер,і його корпусом внаслідок пробою конденсатора вмережевому фільтрі на вході приладу.Зворотній шлях струму (КЗ) буде протікати через два контури-загальний контур захисного заземлення (ТП) і "компютерне заземлення". Опір контура заземлення трансформаторної підстанції(ТП) зазвичай не більше 4 Ом,опір чистого заземлення близько 10 Ом.
Тому при живленні напругою 220 В максимальний струм (КЗ) в пошкодженій лінії буде

Цього струму буде замало для спрацювання автоматичного вимикача,встановленого на пошкодженій лінії.
Якщо на лінії встановлено автоматичний вимикач з номіналом 16 А то для швидкого вимкнення струму (КЗ) повинен спрацювати електромагнітний розєднювач (величина уставки 45-100 А).
Значить,при проходженні струму 15,7 А захист просто "не зрозуміє" що струм який протікає через нього це результат аварійної ситуації і не відключить пошкоджену лінію.
При доторканні до корпусу такого електорприладу людина поподає під напругу. Крім того невеликі по товщині провода та інтерфейсні елементи будуть швидко нагріватися.Нагрів відбувається від різниці потенціалів між корпусом та екранами мережевих кабелів.Таким чином по ним буде протікати струм ,що приведе до виходу з ладу та займанню.
Потенціал легко підрахувати наступним чином;

Значить при доторканні людиною корпуса виникне різниця потенціалів 157 В.Через людину (середній опір якоїприблизно 1000 Ом)протече струм
Хоч ураження струмом залежить від багатьох факторів,з розрахунків видно що при невідпускаючому струмі 20-30 мА ,струм в 155 мА буде смертельним.


В той же час існують методи виконання заземлення, які є безпечними і зменшують різниці потенціалів між корпусами устаткування і близько розташованими заземленими об'єктами. Головна ідея полягає в тому, що всі частини устаткування, що заземляються, нульові захисні провідники, металеві трубопроводи комунікацій, металеві частини каркаса будівлі, металеві частини централізованих систем вентиляція і кондиціонування, що заземляють пристрої системи молнієзащити, заземляючі провідники робочого заземлення, металеві оболонки телекомунікаційних і мережевих кабелів повинні бути об'єднані в основну систему зрівнювання потенціалів (мал. 2). Для з'єднання з основною системою зрівнювання потенціалів всі вказані частини повинні бути приєднані до головної заземляючої шини



Останнім часом у Тернополі було декілька випадків аналогічних вище сказаному.
У всіх випадках електротехнічні роботи проводились або самостійно або так званими "дешевими"електриками,"знайомими "спеціалістами" .Можливо люди і компетентні в електриці, але практика +теорія+якість роботи дасть набагато кращий результат. З досвіду роботи можу сказати що спеціаліст знає собі ціну і може пояснити чому він зробив та ане інакше а не банальне-"так усі роблять"

Наприклад
1) У приміщені був проведений капремонт , була замінена електропроводка.
За рік часу у приміщені, при підключенні 1 500-2 000 Вт навантаження, напруга просідала до160 В ! У звязку з тим у електрощитовій було встановлено стабілізатори напруги VoTo 10кВт,по одному на кожну фазу.Були перевірені усі розподільчі коробки ,розетки,вимикачі у приміщені.
Довелось зробити перепідключення фаз-з рівномірним розподіленням споживачів по кімнатах.
Було зроблено переключення "чистого"заземлення до електрощитової.
По закінчені робіт підключалось навантаження-2 електрочайники, праска, кондиціонер,освітлення, компресор, -довівши струм до 40 А-просадка напруги з 232В була 218В-практично до максимуму робочого навантаження електропроводки.

2) Двоповерховий будинок на 8 квартир.В одній з квартир,теж обминувши щиток ,до однієї з кімнат та на ванну завели "чисте" заземлення для компютера та пралки автомата.Врезультаті,через місяць після ремонту робочий нуль по багатьом причинам відгорів що привело до того що у них поплавився монітор а у сусудів знизу "згорів" плазмовий телевізор . Будинок старий,нова електропроводка "доліплювалась"до старої,відповідно мідь -алюміній,чим дешевше.В результаті збитки до 1 000 $ +пошук нуля+заміна електропроводки+встановлення стабілізатора напруги (вияснилось що на вході у будинок коливання напруги 195-268В)+час,нерви.Добре хоч сусід з плазмою врівноважена людина.


ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛИ СУМНІВИ ВІДНОСНО ВАШОЇ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ
Коливань напруги, падіння напруги під навантаженням,та ін...
oluss@i.ua


Жизнь коротка, поэтому прожить её нужно так, чтобы наверху обалдели и сказали: НУ-КА, Повтори!!!
Oluss™ - Оголошення, фільми, софт, книги, фото, різне. » Радіоелектроніка, ПРОДАЖ, ЗАМОВЛЕННЯ » Стабілізатори напруги,електрика » Міфи про ЗАЗЕМЛЕННЯ (Як не "впороти косяк" із заземленням)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Статистика Форума
Последнии темы Читаемые темы Лучшии пользователи Новые пользователи
  • ландшафтный дизайн в Киеве (0)
  • Проектирование и строительство деревянных сооружений (1)
  • стеклопластиковая арматура (1)
  • возведение фундамента (1)
  • Сантехніка (2)
  • поездки Чернигов -Львов (0)
  • Автоподставы, автокриминал и мошенничества 2(2008) (1)
  • Захист від ДАІ (1)
  • Причины остановки транспортного средства (1)
  • возведение фундаментов (0)
  • У Тернополі страйк (599)
  • Супутникові антени (12)
  • Парк Шевченка,озеро (6)
  • ДИНАМИК 50ГДН-40 (6)
  • Тороидальная антенна Т-90 (6)
  • Інтерєр (5)
  • Балкон, металокаркас,ремонт. (5)
  • Тернопільська телевишка (5)
  • Відгуки та досвід (5)
  • Про сайт (4)
  • oluss
  • xack
  • openfox
  • natayovzhik
  • demi
  • koleg5992
  • AmourTier
  • olgapet946
  • maksimushka
  • 78cheri
  • ap9785833
  • koleg5992
  • igorkopristavniy
  • axzlkqtaxzlkqt
  • olgapet946
  • demi
  • tortilla
  • natayovzhik
  • alterego72
  • Igor_Sivokin
  •  

    Український рейтинг TOP.TOPUA.NET Яндекс цитирования Украина онлайн Каталог веб ресурсів Тернопільщини Украинский портАл

    © 2024 ТвойСайт.Ru, Все права не нарушены
    [Адаприровал: Juice] [Сайт управляется системой uCoz]
    [Источник:
    DleToUcoZ]